关于框架结构主梁和次梁的几个概念问题
zjjx2010
zjjx2010 Lv.15
2010年07月25日 09:04:48
只看楼主

关于框架结构主梁和次梁的几个概念问题 按照传统的观点,在梁板结构中,板支承在次梁上,次梁支承在主梁上.主梁则支承在框架柱上.这是非常典型的传力结构.特别是采用预制板的情况下,当采用现浇板情况下,情况略有不同,即板也可以同时支承在主梁和次梁上. 框架结构的特点是柱网布置灵活,便于满足建筑上的需要.在手工计算的年代里,我们基本上只能采用平面结构模型,不同榀框架柱之间的纵向梁被称为联系梁.而在广泛采用电算的情况下,空间分析成为可能,这使结构的平面布置更加灵活多样. 不同榀框架柱之间的联系梁也成了纵向框架的主梁.主梁和次梁的区分也日益淡化,在PKPM结构软件里,一只梁是按主梁输入,还是按次梁输入,并不影响计算结果.例如在一个工程中,为了建筑上的需要,相邻二个单元采用不同形式的框架,结果是有几个纵向梁的支座一端是框架柱,另一端是另一个不同形式框架的主梁,此梁我们是称它是主梁还是次梁?实际上怎么称都是无关紧要的.

关于框架结构主梁和次梁的几个概念问题照传统的观点,在梁板结构中,板支承在次梁上,次梁支承在主梁上.主梁则支承在框架柱上.这是非常典型的传力结构.特别是采用预制板的情况下,当采用现浇板情况下,情况略有不同,即板也可以同时支承在主梁和次梁上.
框架结构的特点是柱网布置灵活,便于满足建筑上的需要.在手工计算的年代里,我们基本上只能采用平面结构模型,不同榀框架柱之间的纵向梁被称为联系梁.而在广泛采用电算的情况下,空间分析成为可能,这使结构的平面布置更加灵活多样. 不同榀框架柱之间的联系梁也成了纵向框架的主梁.主梁和次梁的区分也日益淡化,在PKPM结构软件里,一只梁是按主梁输入,还是按次梁输入,并不影响计算结果.例如在一个工程中,为了建筑上的需要,相邻二个单元采用不同形式的框架,结果是有几个纵向梁的支座一端是框架柱,另一端是另一个不同形式框架的主梁,此梁我们是称它是主梁还是次梁?实际上怎么称都是无关紧要的.
免费打赏
ab1300
2010年07月25日 11:40:36
2楼
观点基本正确,但pkpm中按主梁或次梁输入是有差别的,按次梁输的梁与手算时代是一样的!
回复
yfs007
2010年07月25日 12:53:13
3楼
这个问题经常出现,你自己做个模型计算一下,比较结果看看,问过PKPM公司的专家,他说结果都一样.
回复
f-35
2010年07月25日 15:00:37
4楼
纵向梁的支座一端是框架柱,另一端是另一个不同形式框架的主梁
==========================================================
这样的梁做好避免,避免不了也不能太多
回复
zjjx2010
2010年07月26日 07:08:18
5楼
同意楼上的看法,这样的情况本来就不是很多,当然也就不会太多,但结构要为建筑服务,也是没有办法的,:victory:
回复
neojhj
2010年07月26日 08:35:40
6楼
唉,为了建筑,许多不该做的也做了
回复
zjjx2010
2010年07月26日 11:34:20
7楼
有人说过,建筑师是建筑设计的总指挥,不到无路可走的地步,是不能向他提出修改建筑方案的,:Q :Q
回复
ein1201
2010年07月29日 15:49:26
8楼
了解
回复
jiegouxiaosheng
2010年07月29日 23:57:03
9楼
谢谢楼主,总结的不错~
回复
chenping0517
2010年07月30日 15:10:25
10楼
我们一般都是次梁按照主梁输,可能只是为了方便吧
回复
civilrenjunwei
2010年07月30日 15:45:46
11楼
不错不错。。谢谢分享。。