配电柜进线什么时候用3+2的电缆 什么时候用4+1的电缆 弱智问题 请高手指点
lenshen
lenshen Lv.2
2010年07月24日 15:17:48
只看楼主

配电柜进线什么时候用3+2的电缆 什么时候用4+1的电缆 弱智问题 请高手指点 我设计的是4+1 的 公司总共让我改成3+2 的 政府的审图机构 又让我改回4+1 迷糊了 新手 让我改来改去的 迷糊呀 跪求高手指点

配电柜进线什么时候用3+2的电缆 什么时候用4+1的电缆 弱智问题 请高手指点 我设计的是4+1 的 公司总共让我改成3+2 的 政府的审图机构 又让我改回4+1 迷糊了 新手 让我改来改去的 迷糊呀 跪求高手指点
免费打赏
soleils
2010年08月03日 14:43:16
42楼
进来学习
回复
xrzs-c
2010年08月03日 15:58:21
43楼
应理解为;用电设备全部为三相380V时电源线可用3+1的电缆。用电设备为单项220V或不确定时电源线用4+1的电缆。
回复
c450332
2010年08月03日 16:12:42
44楼
学习
回复
ming0330
2010年08月03日 17:13:28
45楼
回复
arthas_hu
2010年08月03日 18:02:21
46楼
新手学习
回复
zdp710924
2010年08月03日 23:03:05
47楼
同意20楼的,顶一下
回复
xly25
2010年08月04日 07:08:26
48楼
出线回路全是三相负荷,就3+2
单相负荷比较多,4+1
回复
dk21323
2010年08月04日 10:08:33
49楼
5楼说的是有道理啊 不过有的地方时供电局要求必须要4+1
回复