配电柜进线什么时候用3+2的电缆 什么时候用4+1的电缆 弱智问题 请高手指点 我设计的是4+1 的 公司总共让我改成3+2 的 政府的审图机构 又让我改回4+1 迷糊了 新手 让我改来改去的 迷糊呀 跪求高手指点
配电柜进线什么时候用3+2的电缆 什么时候用4+1的电缆 弱智问题 请高手指点 我设计的是4+1 的 公司总共让我改成3+2 的 政府的审图机构 又让我改回4+1 迷糊了 新手 让我改来改去的 迷糊呀 跪求高手指点
32楼
当中性线有较大电流通过时(比如三相不平衡电流,谐波电流),N相截面应与三相相同(如经计算,谐波电流比相线电流还大时也可能出现N线截面大于相线的情况)。
通常对于变频设备、电焊设备、采用电子镇流器的节能灯等设备时要注意N线截面选择。
对于风机、水泵类设备,就不需N线了,3+1即可。
回复
33楼
学习了 谢谢:)
回复
34楼
回复
35楼
:call:
回复
36楼
学习了
回复
37楼
回复
38楼
选3+2是为了节约成本,一般的民用电用3+2也够了,毕竟在设计的时候负荷是已经平均分配到三相中去了,不平衡电流还是很小的....
回复
39楼
动力用3+2 照明用4+1 同意节约成本的观点!
回复
40楼
:time:
回复
41楼
同意5楼的说法
民用---------------4+1(单相用电设备多,不容易平衡)三相不平衡,产生谐波。
工业---------------3+2(三相用电设备多,可以认为是平衡的)
3+2说明N和PE截面相同,且一般比L小?
详见JGJ16-2008表7.4.5.2.