配电柜进线什么时候用3+2的电缆 什么时候用4+1的电缆 弱智问题 请高手指点 我设计的是4+1 的 公司总共让我改成3+2 的 政府的审图机构 又让我改回4+1 迷糊了 新手 让我改来改去的 迷糊呀 跪求高手指点
配电柜进线什么时候用3+2的电缆 什么时候用4+1的电缆 弱智问题 请高手指点 我设计的是4+1 的 公司总共让我改成3+2 的 政府的审图机构 又让我改回4+1 迷糊了 新手 让我改来改去的 迷糊呀 跪求高手指点
22楼
不用审图的掏钱的话,肯定不理你了!安全性又高。
回复
23楼
其实一般设计注意#20楼的16mm2这个数再加#5楼的回答就可以了。
回复
24楼
学习了
回复
25楼
一般用的都是4+1的哦,看样子动力配电还是用3+2的好些,省了很多投资啊:)
回复
26楼
5楼的回答 用用足够了
回复
27楼
相当同意
回复
28楼
我们在工地上选型时都是按照这样一个标准执行的:
如果单相负荷比较大,那么就选4+1电缆;
如果三相负荷比较多,那么就选3+2电缆;
回复
29楼
20楼是正解。
回复
30楼
学习了
回复
31楼
20楼的解释真好
谢谢楼主和20楼的