一住宅小区,户数1300户,因地形影响级周边市政管道没有形成。需设置一污水提升泵站,提升高度4米,污水提升后输送550米至最近一个污水检查井。问题:1、污水泵站汲水池大小怎么计算,具体在什么资料中有详细介绍(室外排水规范除外)。2、输送距离550米,管道材料采用什么?中间需设置伸缩器之类的防止管道伸缩吗?压力污水管道种类?

一住宅小区,户数1300户,因地形影响级周边市政管道没有形成。需设置一污水提升泵站,提升高度4米,污水提升后输送550米至最近一个污水检查井。问题:
1、污水泵站汲水池大小怎么计算,具体在什么资料中有详细介绍(室外排水规范除外)。
2、输送距离550米,管道材料采用什么?中间需设置伸缩器之类的防止管道伸缩吗?压力污水管道种类?
免费打赏
dbss0511
2015年11月05日 09:26:00
12楼
学习了,谢谢楼上的解答
回复
小河尖尖才露角
2015年11月07日 09:31:32
13楼
建议采用一体式泵站
回复
蒙李小小
2015年11月08日 11:13:30
14楼
排水设计规范也有规定的,注意是否为合流制的。
回复
tjysf
2015年11月12日 12:02:54
15楼
学习了 回复总结的不错