请教:污水提升泵站的设计问题
lw850903
lw850903 Lv.2
2006年12月31日 12:52:59
来自于水处理
只看楼主

我现在要设计一个污水提升泵站因为考虑到空间限制 我想问一下可不可以将进水井和泵房设计在一起 而不用隔开 出水井可以不设吗?直接用明渠把水送到格栅

我现在要设计一个污水提升泵站
因为考虑到空间限制 我想问一下可不可以将进水井和泵房设计在一起 而不用隔开

出水井可以不设吗?直接用明渠把水送到格栅
免费打赏
sanfriend
2007年01月05日 09:31:32
2楼
可以!
实际上构筑物的形式要按照现场实际和工艺布置来决定,并非一成不变的东西
许多东西还是要从实践中来
回复
lw850903
2007年01月06日 09:40:01
3楼
多谢了!!
回复
chinesepump
2007年01月06日 12:23:27
4楼
我不是很清楚设计方面的,你可以找我们的技术部联系:021-69597807转613
回复
lw850903
2007年01月08日 09:44:24
5楼
楼上的你是哪个公司的啊?
回复
chanekl
2007年01月08日 11:07:23
6楼
出水做法可以用明渠
回复
huaiguoy
2007年01月09日 00:01:48
7楼
为保证稳定运行,进水井与集水池宜分开
回复
cgli
2007年01月09日 10:07:10
8楼
一切皆有可能!
没有什么不可以!
我的地盘我做主!
回复
gyj508
2007年01月09日 10:43:06
9楼
我感觉这个可以放在一块,没有什么吧,只要能充分发挥你设计部分的作用,不偏非的怎么硬性规定。
回复
飞鱼
2007年01月09日 15:39:31
10楼
现在基本都用潜污泵,本来就是合在一起的
回复
hljtracey
2007年01月10日 11:46:15
11楼
快联系猎头MM Mis陈 010-58612360 MSN:dandan9419@hotmail.com
水处理老大招Project Sales/Membrane Consumable Sales/Chemical Sales/ ITO Proposal Engineer and OTR Project Engineer/Pure Water Tech Support Manager。各种level职位Location:Xinjiang/Hebei/Shandong/Nanjin/Shenzhen/Beijing/Shanghai/Guangzhou
回复

相关推荐