构造柱截面积问题???
tcjppp000
tcjppp000 Lv.2
2010年07月24日 09:43:34
只看楼主

砖混房,所有转角处,师傅设计为T ,L 型柱,T用12的钢筋10根,L用12钢筋8根,钢筋箍用200X200的几个分别套,这样做法有什么好处,和坏处因为规范说构造柱截面积不能大于240X240

砖混房,所有转角处,师傅设计为T ,L 型柱,T用12的钢筋10根,L用12钢筋8根,钢筋箍用200X200的几个分别套,
这样做法有什么好处,和坏处

因为规范说构造柱截面积不能大于240X240
免费打赏
digital8008
2011年04月11日 23:53:21
12楼
新规范构造柱截面不应小于200X240,一般的不需要做T L的,本身是构造柱,和墙体是一起工作的,主要起约束变形作用
回复
a553540
2011年04月12日 08:51:02
13楼
来学习学习的
回复

相关推荐