砖混房,所有转角处,师傅设计为T ,L 型柱,T用12的钢筋10根,L用12钢筋8根,钢筋箍用200X200的几个分别套,这样做法有什么好处,和坏处因为规范说构造柱截面积不能大于240X240
砖混房,所有转角处,师傅设计为T ,L 型柱,T用12的钢筋10根,L用12钢筋8根,钢筋箍用200X200的几个分别套,
这样做法有什么好处,和坏处
因为规范说构造柱截面积不能大于240X240
2楼
砖混房,所有转角处,师傅设计为T ,L 型柱,T用12的钢筋10根(600x200),L用12钢筋8根(400x400x20),钢筋箍用200X200的几个分别套,(
这样做法有什么好处,和坏处
因为规范说构造柱截面积不能大于240X240
回复
3楼
你回去好好看看规范吧
回复
4楼
规范说构造柱截面积不能大于240X240
那条规范这样写了啊。
好像是不能小于180X240吧
回复
5楼
构造柱最少截面为240x180mm,(详抗震设计规范),做成T及L型的,可以避免在应力大的地方交接; 不过造价会高一些:)
回复
6楼
“做成T及L型的”要求也太严了吧,有必要吗?
回复
7楼
这是砖混吗?构造柱,故名词义,构造柱是抗震措施,都是按构造柱来加的,很少需要计算,配筋也是按构造的,只要满足规范一般都可以了。详见抗规
回复
8楼
构造柱并不参与整体计算吧,属于抗震构造要求范畴。
回复
9楼
首先要搞清楚构造柱的作用是什么。构造柱是一种抗震构造措施,像你说的设在L、T、+型墙位置,主要是为了拉结两个方向的墙体,在地震作用下,两侧墙体在一定程度上可以协调变形,不至使交接位置破坏。在此思路下,构造柱是越强越好,但是像你师傅那样的处理,做成L、T型构造柱,首先是没有必要,其次是,构造柱截面面积增大以后,它的刚度在地震作用下会起一定的作用,并且这种作用随着截面面积的增大所占比例增大,但是混凝土和砖砌体两种材料的弹性模量差别很大,这样反而会加剧变形不协调,削弱整楼的抗震性能。
小小见解,欢迎拍砖!
回复
10楼
回复
11楼
这个师父应该还没出师
回复