根据《高层民用建筑防火规范》GB50045-95中9.1.2防排烟风机的供电应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。这个最末一级配电箱在条文说明中所指为——最末一级电源箱。可我们知道从电源箱到排烟风机控制箱在很多情况下水平敷设距离是很远的(至少大于3米),请问这段距离仅敷设一条回路电缆至排烟风机控制箱是不是不太保险,很难保证其一级负荷的供电可靠性。因此我设计时一般都将双电源切换装置设在排烟风机控制箱处,可这样是不是太浪费了?请各位前辈们指点一下。
