知道了一区域的总风量,怎么确定风口的大小,数量。显然数量越少,支管越少,初期投入越少啊,虽然也规定了出口风速,可是我可以把风口尺寸选大些啊,。。。。。。?这些到底是依据什么来确定的?请哪位熟手朋友指导一下,不胜感激。
知道了一区域的总风量,怎么确定风口的大小,数量。显然数量越少,支管越少,初期投入越少啊,虽然也规定了出口风速,可是我可以把风口尺寸选大些啊,。。。。。。?这些到底是依据什么来确定的?请哪位熟手朋友指导一下,不胜感激。
2楼
知道机器的出风量后,你首先要确定出几个风,然后算出每个风口的风量,然后再计算风口的截面积,这样就算出风口的大小了。
回复
3楼
均匀分布啊 4-5米间隔一个 布置满了 数量就出来了 再能过风量算风口尺寸
回复
4楼
我是来学习的
回复
5楼
这个要看你气流组织形式的吧,如果风口数量太少的话,风速你又有限制,你的气流组织运算还合理么?
回复
6楼
我来学习的
回复
7楼
一般来说,风口的风速是2-3m/s,风口间距3m左右
回复
8楼
使用万+选+通,选型很轻松
ww.wanxuantong.com
回复
9楼
我是来学习的
回复
10楼
哪位前辈最好给出什么养的风口间距多大那样就好布置了
回复
11楼
我记得好像是2.5-3.8米每秒,
回复