是一栋15层的写字楼,设计的是8楼9楼,8、9楼原始平面图一样,见图1请教:原8、9楼楼层中消防栓的位置见图1,设计后,消防栓能否位于室内,见图2、3,消防验收能通过吗?如果不符合规范,那本次案例中,有没有什么好的方法解决啊,谢谢大家了!另:中间的消防环形通道宽度为1.2m,符合规范吗?一般是多宽呢?
是一栋15层的写字楼,设计的是8楼9楼,8、9楼原始平面图一样,见图1
请教:原8、9楼楼层中消防栓的位置见图1,设计后,消防栓能否位于室内,见图2、3,消防验收能通过吗?如果不符合规范,那本次案例中,有没有什么好的方法解决啊,谢谢大家了!
另:中间的消防环形通道宽度为1.2m,符合规范吗?一般是多宽呢?
12楼
谢谢gpszxsjk兄弟,要去开会了,还有一些问题,希望能得到您的帮助,先开会先,呵呵
回复
13楼
请翻一下消防法。装修设计相当于改造设计。目前报消防分2中,一种需消防部门审批,1中是备案。总之设计图应提交消防部门。你可向当地消防部门咨询一下。
回复
14楼
在别的论坛上发帖,又有人说消防栓放室内也可以的,艾,郁闷,另外走廊1.2符合规范吗?
回复
15楼
单面布房走道宽度至少1.3。另外,消火栓全设在室内肯定不行,满足不了任何部位有2股充实水柱同时到达。
回复
16楼
千奇百怪的建筑
回复
17楼
奇怪了,在别的论坛发帖,给的答复是:
“通道最少保证1.8米 消防拴能放室内 但如果条件允许 最好放在走道”
这下我弥漫了
回复
18楼
晕,沉得好快哦
回复
19楼
消火栓要调到走到,不一定非要靠柱子啊~不要放在室内,这样是不合理的
回复
20楼
消火栓放在走廊上没什么难度啊,这建筑太牛了
回复
21楼
当然不允许在室内了,不然万一门关了怎么进去使用啊,而且也不知道在哪里,总不能一个个房间找吧,肯定要在走道的,立管不动,吊顶里面走横管,把消火栓移动到走道中吧,还要注意保护距离能不能达到,报消防也要看这些的。