求助:关于室内设计中消防栓能否不位于走廊及消防走道宽度问题,有图,请高手指教
hsjtboy
hsjtboy Lv.2
2010年07月22日 21:06:21
只看楼主

是一栋15层的写字楼,设计的是8楼9楼,8、9楼原始平面图一样,见图1请教:原8、9楼楼层中消防栓的位置见图1,设计后,消防栓能否位于室内,见图2、3,消防验收能通过吗?如果不符合规范,那本次案例中,有没有什么好的方法解决啊,谢谢大家了!另:中间的消防环形通道宽度为1.2m,符合规范吗?一般是多宽呢?

是一栋15层的写字楼,设计的是8楼9楼,8、9楼原始平面图一样,见图1
请教:原8、9楼楼层中消防栓的位置见图1,设计后,消防栓能否位于室内,见图2、3,消防验收能通过吗?如果不符合规范,那本次案例中,有没有什么好的方法解决啊,谢谢大家了!
另:中间的消防环形通道宽度为1.2m,符合规范吗?一般是多宽呢?

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
hsjtboy
2010年07月23日 08:25:02
2楼
没人能帮我回答吗
回复
wtcl2010
2010年07月23日 08:37:56
3楼
消火栓箱应设置在明显且易于取用的地方,放在房间里,不易在火灾时的去用。
回复
gpszxsjk
2010年07月23日 08:53:51
4楼
该设计不符合规范2条:
1、消防前室未设消火栓。违反高规7.4.6.8条。
2、消火栓未设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,违反高规7.4.6.1条。
请将消火栓移至走道附近。
回复
hsjtboy
2010年07月23日 08:58:41
5楼
消防栓是原建筑设计时就已经放那了,改地方话,消防审批部门应该不同意吧?
回复
hsjtboy
2010年07月23日 08:59:49
6楼
而且移消防栓的工程量会不会太大了
回复
gpszxsjk
2010年07月23日 09:04:38
7楼
装修设计时,消火栓不满足规范时,必须调整。消火栓改在走道工程量不大。立管不要动,支管从吊顶引至走道,消火栓可暗装在墙体内。
回复
hsjtboy
2010年07月23日 09:04:56
8楼
除了移动消防栓还有别的办法吗?从设计的角度给消防栓做一个走道?有点太浪费空间了
回复
gpszxsjk
2010年07月23日 09:06:17
9楼
装修设计也要在消防部门备案的。
回复
hsjtboy
2010年07月23日 09:06:49
10楼

改动消防栓位置时,事先是否要向消防审批部门申报呢?还是直接就在图纸上更改,让施工单位去施工或审批?
回复
gpszxsjk
2010年07月23日 09:08:07
11楼
或者原消火栓不动,走道按2股水柱同时到达增设消火栓也可以。
回复