是一栋15层的写字楼,设计的是8楼9楼,8、9楼原始平面图一样,见图1请教:原8、9楼楼层中消防栓的位置见图1,设计后,消防栓能否位于室内,见图2、3,消防验收能通过吗?如果不符合规范,那本次案例中,有没有什么好的方法解决啊,谢谢大家了!另:中间的消防环形通道宽度为1.2m,符合规范吗?一般是多宽呢?
是一栋15层的写字楼,设计的是8楼9楼,8、9楼原始平面图一样,见图1
请教:原8、9楼楼层中消防栓的位置见图1,设计后,消防栓能否位于室内,见图2、3,消防验收能通过吗?如果不符合规范,那本次案例中,有没有什么好的方法解决啊,谢谢大家了!
另:中间的消防环形通道宽度为1.2m,符合规范吗?一般是多宽呢?
22楼
什么建筑啊,这是
回复
23楼
大开间场所可以放室内,分隔成小间就不行了
回复
24楼
前室为什么没放?
回复
25楼
为何不能放在室内? 谁规定了? 当然可以放!
不过:如果失火了,您让消防员去哪里找消火栓呢?总不能带着图纸找消火栓吧?
本图放在走廊上很容易啊。。貌似也不需要设置这么多消火栓。。前室的消火栓要设置。
题外话:在当今日益复杂的建筑形式下,规范上规定的任意一点必须2股水柱,有时候搞的我辈设计人员苦不堪言。。:(
回复
26楼
好多建筑设计的时候消火栓是能够满足要求的,但是后期装修的时候,功能划分可能与前期设计变化较大,消火栓就必须移位,且要报消防部门审批。消火栓能不动尽量不动。
回复
27楼
尽量还是要放到前室,明明高规里面就有的,你还哭闹什么,引根管子出来到前室,沿着顶就是了
回复
28楼
单面布房走道宽度至少1.2
消火栓全设在室内不行,电梯前室必须设置一个消火栓
同时还需要满足两股水柱的要求 解决方法:可以和结构商量 在剪力墙上开个洞 ,将消火栓暗装
回复
29楼
改动消防栓位置时,事先是否要向消防审批部门申报呢?还是直接就在图纸上更改,让施工单位去施工或审批
回复
30楼
装修设计时,消火栓不满足规范时,必须调整。消火栓改在走道工程量不大。立管不要动,支管从吊顶引至走道,消火栓可暗装在墙体内。
回复
31楼