空调的新风系统能否与机械排烟的补风系统合用风道,选择双速风机呢?
空调的新风系统能否与机械排烟的补风系统合用风道,选择双速风机呢?
2楼
可以的,注意必要的阀门切换。
BTW,不知道大家为啥这么喜欢用双速风机,我很少用了,主要是风量和压头2个工况都匹配的太少了。
回复
3楼
同意2楼楼主意见,如果风量匹配,合用时没问题的。如果不匹配,最好风机还是分开设置,风管系统可以考虑合用。
回复
4楼
没问题,设置一个电动阀做转换。。。。
回复
5楼
看来合用风管是可行的,我也觉得风机分开比较好一点,那风口呢,满足风速小的,风量大的合用风口,应该是可以的。
回复
6楼
如果是用吊顶式新风机组还可以和补风一起用吗?
回复