请教:独立基础之间什么时候需要设梁啊?
fiercehawk
fiercehawk Lv.7
2010年07月22日 19:15:44
来自于地基基础
只看楼主

现在做的工程是:框架结构,柱网8.4m*8.4m,地上四层,地下一层(超市),采用独基加构造防水板基础(防水板只是当建筑地面用,构造配筋)持力层为砂岩,承载力特征值为280Kpa。现在的问题是,防水板为构造,不考虑其受力,独立基础之间没有连接梁(拉梁、基础梁、地基梁)。不知道这样不加梁好么?如果加梁的话,梁可以从基础中穿过么?对了,我是以地下室顶板为嵌固端的。[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2010-7-22 22:05 编辑

现在做的工程是:
框架结构,柱网8.4m*8.4m,地上四层,地下一层(超市),
采用独基加构造防水板基础(防水板只是当建筑地面用,构造配筋)
持力层为砂岩,承载力特征值为280Kpa。

现在的问题是,防水板为构造,不考虑其受力,独立基础之间没有连接梁(拉梁、基础梁、地基梁)。
不知道这样不加梁好么?如果加梁的话,梁可以从基础中穿过么?

对了,我是以地下室顶板为嵌固端的。

[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2010-7-22 22:05 编辑 ]
免费打赏
zrxj1205
2010年07月22日 19:50:52
2楼
个人觉得不用设置拉梁,设不设拉梁在抗规上有要求
回复
fiercehawk
2010年07月22日 20:15:33
3楼
抗规6.1.11,“基础埋置较深”时需要基础系梁。

我这个工程是独立基础,地下室层高是5.4m,基础埋置深度如何考虑才好呢?
如果按 地基规范5.2.4条,对于独立基础基础埋深从地下室室内地坪算起,则为0.4m
可是这个条文是对于承载力修正时用的基础埋深呀?
对于设不设置基础系梁,也用这一条确定基础埋深么?

谢谢~

[ 本帖最后由 fiercehawk 于 2010-7-22 22:53 编辑 ]
回复
zhangweiq82000
2010年07月23日 00:02:08
4楼
可以不设
回复
chen60467
2010年07月23日 11:10:59
5楼
埋深应该从地坪算起吧~才0.4可以不设拉梁~
回复
fiercehawk
2010年07月23日 13:12:10
6楼
其实我是想知道,为什么设不设基础系梁与基础埋深有关。
是不是因为柱的计算长度,第一层柱的计算长度很高的。。
回复
fiercehawk
2010年07月23日 21:07:59
7楼
谢谢chenzl1234老兄的解答哈

帖子中忘了说明一点,就是地勘报告未发现地下水。加上持力层承载力比较高,建筑层数低,基础变形不大。所以只考虑防水板构造配筋,也就是做建筑地面用。算基础完全按独立基础计算,防水板不考虑受力,所以也就引出了我对此基础需不需要加基础梁的疑问。呵呵,如果把嵌固端设在基础层,我觉得设基础梁对嵌固作用有好处。如果把嵌固端设在地下室顶板,就没有必要设基础梁。这是我的一点想法,不知道对错。。。还望高手再指点一二:)
回复
fmmszd
2010年07月27日 09:39:54
8楼
符合规范要求就可以了。
回复
gjx632
2010年11月23日 21:10:55
9楼
太好了,我正需要学义的东西