末端设备选型--给设计新人的话(第三部分)
cnbbzz
cnbbzz Lv.12
2010年07月22日 16:16:27
来自于中央空调
只看楼主

很多讨论帖中,有人列出空调机风量,如风机参数35000立方每小时风量,制冷功率432KW,制热功率728KW,以下便有人根据这个冷量去验算服务房间的单位冷指标,而忽略了空调机组的工况,以上面例子,这些参数就是一般空调箱样本35000风量,6排管新风工况的参数,是按进风参数35°DB/28°WB,而用于室内房间的室内设计工况下,回风和新风按一定比例混合后可能是这个点吗?如果进风温度低了,空调箱的输出有那么大冷量吗。请想一想空调书上是教按样本冷量来确定风量,还是按送风温差来计算风量的? 所以,如果不能提供选型时确定这个制冷量工况的话,仍然应该校核风量。

很多讨论帖中,有人列出空调机风量,如风机参数35000立方每小时风量,制冷功率432KW,制热功率728KW,以下便有人根据这个冷量去验算服务房间的单位冷指标,而忽略了空调机组的工况,以上面例子,这些参数就是一般空调箱样本35000风量,6排管新风工况的参数,是按进风参数35°DB/28°WB,而用于室内房间的室内设计工况下,回风和新风按一定比例混合后可能是这个点吗?如果进风温度低了,空调箱的输出有那么大冷量吗。请想一想空调书上是教按样本冷量来确定风量,还是按送风温差来计算风量的? 所以,如果不能提供选型时确定这个制冷量工况的话,仍然应该校核风量。

末端房间计算完毕后,很多人即按计算值去查样本,按样本上的冷量来配,忽视了工况问题,也不校核送风量,这样就有可能出现选型失误。风机盘管如果按中档冷量选,可以从另外一个侧面回避掉这个问题,但是VRV室内机就回避不了了。

举个例子,大金型号为28的室内机,额定制冷量为2.8kW,但是有没有注意过这个2.8kw的工况是进风27°dB/19°wB,而我们一般设计室内为25°,即我们的设计工况要求室内机的进风工况为25°dB/18°wB,这时这台28的室内机在我们设计工况下,制冷量会减少大约20%。大家可以去对比大金进口机的样本和国产机的样本,同一个型号的机器,在国产机的样本上型号是28,而在进口机的样本上可能就是25,并不是大金估计扩大机器型号,而是国家的标准不同,我国要求标准工况为进风27°dB,别国要求标准工况为25°dB。

所以末端选型(风机盘管或室内机)的时候,要么查变工况性能表,要么按送风温差校核送风量,可以简单根据室内显热负荷的除显热公式计算,建议校核送风量,或者直接计算送风量,因为变工况性能表不是每个样本都有的。

对于房间来说
Q(kw)=G(kg/s)*1.02*(t1-t2)
这里Q为室内显热负荷,注意是显热负荷,不是全热负荷;G为送风量;t1为室内温度;t2为送风温度。

而空调箱做设备表的时候,应提供盘管进口温度和盘管出口温度(这个一般就是送风温度),而盘管入口温度在一次回风工况下是室内回风按比例与新风混合后的温度。
免费打赏
chenjunbo-888
2010年09月14日 21:25:05
52楼
比如回油运行,比如均油运行,比如防止冷媒聚集的运行。。
能不能具体讲解上面问题,以上运行原理。学习学习。
回复
cclzj2008
2010年09月26日 17:24:49
53楼
我们要好好学习
回复
cclzj2008
2010年09月26日 17:27:21
54楼
"当然也要考虑,特别是风冷热泵。"
=========================
同理,那么水冷的也要考虑冷却水的实际进水温度了?
回复
andygood
2010年09月26日 17:56:36
55楼
太专业了 感谢楼主对新人的指导
回复
小小兵
2010年09月27日 10:37:13
56楼
区管,我不得不顶你:lol
回复
angelworld85
2010年09月27日 14:30:50
57楼
学习中:victory: :victory: :)
回复
godgoaps
2010年09月30日 15:46:00
58楼
是的,各空厂家的产品参数不同,正规厂家生产的末端就可以满足。
回复
nathanch
2010年10月20日 10:43:58
59楼
太谢谢楼主了,让我这个文盲也学到了不少好东西。
回复
baoximin90
2010年11月08日 12:49:26
60楼
CN你所说的送风量较真,这送风量具体指什么如何来确定?是跟算室内新风量一样来算吗?这个问题一直困扰着
回复
xjwshrw
2010年11月09日 13:42:45
61楼
新人入手,感觉啥都不懂,多谢区管的指导
回复

相关推荐

APP内打开