很多讨论帖中,有人列出空调机风量,如风机参数35000立方每小时风量,制冷功率432KW,制热功率728KW,以下便有人根据这个冷量去验算服务房间的单位冷指标,而忽略了空调机组的工况,以上面例子,这些参数就是一般空调箱样本35000风量,6排管新风工况的参数,是按进风参数35°DB/28°WB,而用于室内房间的室内设计工况下,回风和新风按一定比例混合后可能是这个点吗?如果进风温度低了,空调箱的输出有那么大冷量吗。请想一想空调书上是教按样本冷量来确定风量,还是按送风温差来计算风量的? 所以,如果不能提供选型时确定这个制冷量工况的话,仍然应该校核风量。
很多讨论帖中,有人列出空调机风量,如风机参数35000立方每小时风量,制冷功率432KW,制热功率728KW,以下便有人根据这个冷量去验算服务房间的单位冷指标,而忽略了空调机组的工况,以上面例子,这些参数就是一般空调箱样本35000风量,6排管新风工况的参数,是按进风参数35°DB/28°WB,而用于室内房间的室内设计工况下,回风和新风按一定比例混合后可能是这个点吗?如果进风温度低了,空调箱的输出有那么大冷量吗。请想一想空调书上是教按样本冷量来确定风量,还是按送风温差来计算风量的? 所以,如果不能提供选型时确定这个制冷量工况的话,仍然应该校核风量。
末端房间计算完毕后,很多人即按计算值去查样本,按样本上的冷量来配,忽视了工况问题,也不校核送风量,这样就有可能出现选型失误。风机盘管如果按中档冷量选,可以从另外一个侧面回避掉这个问题,但是VRV室内机就回避不了了。
举个例子,大金型号为28的室内机,额定制冷量为2.8kW,但是有没有注意过这个2.8kw的工况是进风27°dB/19°wB,而我们一般设计室内为25°,即我们的设计工况要求室内机的进风工况为25°dB/18°wB,这时这台28的室内机在我们设计工况下,制冷量会减少大约20%。大家可以去对比大金进口机的样本和国产机的样本,同一个型号的机器,在国产机的样本上型号是28,而在进口机的样本上可能就是25,并不是大金估计扩大机器型号,而是国家的标准不同,我国要求标准工况为进风27°dB,别国要求标准工况为25°dB。
所以末端选型(风机盘管或室内机)的时候,要么查变工况性能表,要么按送风温差校核送风量,可以简单根据室内显热负荷的除显热公式计算,建议校核送风量,或者直接计算送风量,因为变工况性能表不是每个样本都有的。
对于房间来说
Q(kw)=G(kg/s)*1.02*(t1-t2)
这里Q为室内显热负荷,注意是显热负荷,不是全热负荷;G为送风量;t1为室内温度;t2为送风温度。
而空调箱做设备表的时候,应提供盘管进口温度和盘管出口温度(这个一般就是送风温度),而盘管入口温度在一次回风工况下是室内回风按比例与新风混合后的温度。
42楼
末端设备一般都是业务员跑设计或者甲方,自己可以决定还好,不能决定的甲方指定的我们也没有办法
回复
43楼
你太专业了
哪个设计院的啊:o
回复
44楼
如果负荷计算2.8kW,一般需要选更大的型号。28室内机在我们的设计工况下没有2.8kW的冷量。
回复
45楼
说的是设备容量计算和选择,看清楚了。
回复
46楼
当然也要考虑,特别是风冷热泵。
回复
47楼
大金VRV机组的额定能力和实际输出之间是有差异的。
和水机不同,水机的输出能力相对比较稳定,因为水机机组的运行工况比较稳定。(这里不考虑安装工艺和安装质量,实际上这些方面对VRV机组的影响也极大)
VRV属于风冷热泵,冬季制热时要面临一个结霜工况下的运行。另外,即使不考虑冬季情况,单就是为了机组的安全运行,在运转过程中还设置了很多辅助运行程序(比如回油运行,比如均油运行,比如防止冷媒聚集的运行。。。) 回油均油运行时压缩机虽然运转,但实际对室内几乎是不输出冷量(或热量)的,除霜运行也是如此。另外,为了防止制冷剂在不运行的内机聚积,不运行内机的电子膨胀阀也不得不按照一定比例开启(虽然开度不大),这些内机的热交换器也是有制冷剂通过的,这些内机的热交换器温度也是有变化的,虽然风机并不运转(但这些能量实际就是白白损失掉了)。。。。。
由于以上若干原因,VRV在运行时,有相当多的‘无效运行时段’,所以在实际使用中的输出能力和标称额定上的差异还是比较明显的。
[
本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-29 15:51 编辑 ]
回复
48楼
唉,太专业了呵
回复
49楼
学习中谢谢提醒
回复
50楼
那么多好帖子,不容易啊
回复
51楼
真好 ,方便我们找东西
回复