PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?

PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?
免费打赏
fptcjx
2005年11月04日 19:29:43
12楼
我们的10KV配电柜以前一直用RN2-10/0.5的,要是老出问题,后来就改用XRNP-10/0.5的了.
回复
zcool
2005年11月05日 14:36:16
13楼
我肯定的告诉你。0.5A不论是XRNP-10还是RN2-10都一样。原因很简单,看看PT的容量是多少的,您就明白了。
回复
sbb1028
2005年11月05日 16:47:52
14楼
PT保护选用XRNP P是保护压变用的 RN2 RN4是也是保护压变用的 至于选用0.5A 1A当中和压变容量有关系以外还有其它环境性质有关系有种种原因............
回复
malj
2005年11月05日 17:02:08
15楼
PT保护要用专用保护PT的熔断器,根据各地的情况,一般测量用0.5A,计量用1A,有的地区没有明确的规定,有的地区甚至计量PT不用熔断器保护。
回复
gdjywxp
2005年11月06日 23:34:05
16楼
北京地区不论测量还是计量都要求用0.5A
回复
dxp661130
2005年11月07日 22:38:02
17楼
甘肃一般选0.5A
回复
汤逊
2005年11月07日 23:40:06
18楼
武汉计量PT保护熔断器型号不知道,问厂家,不说,称:专供......
直径20,长度160,底座与熔断器一体,现场安装较方便。
回复
hjy630031
2005年11月09日 12:33:55
19楼
一般测量用0.5A,计量用1A.....................
回复
yzj_xj
2005年11月09日 16:04:52
20楼
学了不少!
回复
gxtr01
2005年11月10日 13:37:27
21楼
回复