PT保护问题
huangzhu
huangzhu Lv.2
2005年10月31日 21:02:56
只看楼主

PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?

PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?
免费打赏
zyz8438
2005年11月10日 22:47:01
22楼
我厂用的是0.5A的
回复
tychsh
2005年11月11日 10:22:24
23楼
测量用0.5A,计量用1A....保护吗经过100/220-5-3KW变压器的容量就到10A了
回复
dsy123456
2005年11月11日 13:39:59
24楼
我们这里也是0。5,,,,
具体有没有一个标准啊,
还是根据地方特色啊?
回复
pzheng
2005年11月11日 16:45:16
25楼
一般用0.5A
回复
czw8212792
2005年11月11日 20:30:55
26楼

我们给武汉供电局供的计量柜就不装熔断器。他们不允许装。
回复
czw8212792
2005年11月11日 20:32:24
27楼
具体装多少,还的看PT的容量大小。
回复
汤逊
2005年11月11日 22:29:42
28楼
你们供给武汉供电局的计量柜允许装CT、PT?
呵呵,我们CT、PT都不允许装。
回复
hhj3738
2005年11月12日 13:33:27
29楼


你们都说得太深奥了
回复
psudcetg@co163
2005年11月12日 20:11:45
30楼
我们用0.5的多,型号不是主要的,看保护对象

回复
liqingxue-cq01
2005年11月13日 00:05:54
31楼
110KV及以上的PT,多未装设熔断器。35KV及以下的PT,一般用0.5A 的熔断器。
回复

相关推荐