PT保护问题
huangzhu
huangzhu Lv.2
2005年10月31日 21:02:56
只看楼主

PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?

PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?
免费打赏
myhr
2005年11月13日 13:06:10
32楼
同意19楼所说的
回复
abz2006
2005年11月15日 12:20:44
33楼
0.5A和1A到底有什么区别?为什么只有这两种??? 请多多指教!!!!
回复
xianxin998
2005年11月17日 08:18:47
34楼
我们部门几个单位都用RN2-10/0.5。现在不用了,因改造后不用泡油的三相五蕊柱式的电压互感器。
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 08:39:24
35楼
我做过的所有变配电工程,PT保护用熔断器都是用RN2-10(6) 0.5A,偶尔有一次设计院设计选用1A!用户死活都要求1A.
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 08:40:42
36楼
请高手回复,到底该装0.5A还是装1A?
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 08:43:37
37楼
武汉计量PT保护熔断器型号不知道,问厂家,不说,称:专供......
直径20,长度160,底座与熔断器一体,现场安装较方便。
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 08:45:11
38楼
武汉计量PT保护熔断器型号不知道,问厂家,不说,称:专供......
直径20,长度160,底座与熔断器一体,现场安装较方便。
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 08:45:38
39楼
我们部门几个单位都用RN2-10/0.5。现在不用了,因改造后不用泡油的三相五蕊柱式的
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 08:46:29
40楼
我们部门几个单位都用RN2-10/0.5。现在不用了,因改造后不用泡油的三相五蕊柱式的
回复
zhangqiuping1234
2005年11月17日 08:46:59
41楼
我做过的所有变配电工程,PT保护用熔断器都是用RN2-10(6) 0.5A,偶尔有一次设计院设计选用1A!用户死活都要求1A.
回复

相关推荐