PT保护问题
huangzhu
huangzhu Lv.2
2005年10月31日 21:02:56
只看楼主

PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?

PT保护一般选用XRNP1-12/0.5A熔断器但有部分电力部门规定采用XRNP1-12/1A,请大家讨论:(1)选用原则?(2)0.5A和1A谁是正确的,各有何优劣?
免费打赏
随Ω缘
2005年10月31日 22:30:41
2楼
你是属于哪个地区的?
各个地区供电部门规定可能不一样.
我是东莞地区;采用XRNP1-12/1A
回复
电网
2005年11月01日 08:43:19
3楼
我这用0.5的
回复
chongming.zhu
2005年11月01日 10:14:42
4楼
0.2的都有的
回复
yljhegqs
2005年11月01日 10:41:41
5楼
PT保护,我用的熔断器是RN2-0.5,这是常用的型号.
回复
jxyyq
2005年11月02日 08:25:37
6楼
0.2-0.5A
回复
zhaoy@co163
2005年11月02日 10:51:01
7楼
我厂用1A
回复
xxq-2002
2005年11月02日 11:57:36
8楼
重庆用XRNP-12/0.5A或者RN2-12/0.5A,反正是0.5A
回复
huangxb
2005年11月03日 08:40:59
9楼
PT保护要用XRNP-12/0.5A的,计量才用1A的。我们厂以前PT用1A的熔断器,有一次PT发生二次短路后把PT烧得冒烟了熔断器也没有断。
回复
zhujun_522
2005年11月03日 08:42:54
10楼
XRNP
是什么型号啊
回复
liufangping
2005年11月04日 08:56:17
11楼
选1A还是0.5A这个要根据实际的二次负荷大小而定,不是你想怎么想就怎么选的
回复