关于消防水池进水管的问题
luzg
luzg Lv.3
2005年10月31日 19:12:34
只看楼主

很简单!有一类综合楼,消防水池的进水管。我们头认为需要两根市政进水管,我认为一条。因为规范上找不着设两条的依据,可是大家又都习惯设两条!大家有啥高见!!!最好有说服性的依据!

很简单!有一类综合楼,消防水池的进水管。我们头认为需要两根市政进水管,我认为一条。因为规范上找不着设两条的依据,可是大家又都习惯设两条!
大家有啥高见!!!最好有说服性的依据!
iamzhzht2004
2005年10月31日 20:16:05
2楼
建筑设计防火规范gbj16—87(2001修订版)
http://www.chizhou.gov.cn/firsthome/fire/jszb/11.htm

第8.3.2条 室外消火栓的布置应符合下列要求:
二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量;
第8.3.3条 具有下列情况之一者应设消防水池:
二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 l/s。

应该是理解和保险问题。
回复
luzg
2005年10月31日 21:10:36
3楼
楼上的兄弟:
1、是室内消防水池,问题是室外环网进消防水池的管道一根可不可以!
回复
saerka_rock
2005年11月02日 00:17:05
4楼
应该是可以的,只要消防水池容量没有扣掉火灾延续时间内的市政补水量,火灾时就算进水管堵了,进不了水又怎么样?!
回复