《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,10.2.6条,“当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根......”我在使用PKPM计算时遇到这样的问题,框架结构中有简支梁,程序计算的结果为下部4根25,上部2根16,结果审图提出意见,不知道是PKPM没有考虑规范这一条的规定还是其他原因,希望大家能一起讨论,或许你们也碰到过这样的问题。

《混凝土结构设计规范》GB50010-2002,10.2.6条,“当梁端实际受到部分约束但按简支计算时,应在支座区上部设置纵向构造钢筋,其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之一,且不应少于两根......”我在使用PKPM计算时遇到这样的问题,框架结构中有简支梁,程序计算的结果为下部4根25,上部2根16,结果审图提出意见,不知道是PKPM没有考虑规范这一条的规定还是其他原因,希望大家能一起讨论,或许你们也碰到过这样的问题。
whupeople
2010年07月22日 14:23:12
2楼
PKPM只不过是一个计算软件而已,不要太迷信软件啊
回复
wfree100
2010年07月22日 16:16:23
3楼
把上面换成2@18的就满足了
回复
lp0729
2010年07月22日 16:34:39
4楼
结构设计软件也需要人工修改的.
回复
longshenjiu
2010年07月22日 23:34:06
5楼
我一般不用PKPM出图,而是用它计算出来的面积自己配,毕竟PKPM配的钢筋有很多不合理,还不如自己配筋。而且一般施工图都要改好多遍,特别是梁,反正以后还是要核对的,第一遍还是自己配的好。
对于PKPM配筋,我是这样理解的,“其截面面积不应小于梁跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的四分之一”,也许你的2根16满足的是下部计算面积的1/4,但不满足实配面积的1/4,因为下部配筋4根25可能要比计算面积略有放大。所以个人觉得如果一定死抠规范的话,只要满足计算面积的1/4就可以了,不用满足实配面积,只要相对受压区高度满足就行。但审图的人认为你实配面积等于计算面积,才会提出这个问题。不过为了避免麻烦,还是都满足的好,免得审图提出来还得答复。
回复
cwalwl2006
2010年07月23日 06:26:22
6楼
恩,你的说法很有道理~学习了~
回复
zhangheng_101
2010年07月23日 12:27:05
7楼
恩,你的说法很有道理~学习了
回复
tokige2
2010年07月23日 13:51:19
8楼
恩,你的说法很有道理~学习了
回复
f-35
2010年07月23日 16:07:53
9楼
自己手动调整都靠pkpm还要设计人干什么?
回复
antcow111
2010年07月23日 19:18:25
10楼
真心感谢楼主无私的奉献,非常感谢楼主提供的宝贵资料,
对于设计有很大的借鉴作用,让本人受益良多,楼主的奉献将赢
得我们最大的支持,衷心希望象楼主这样的好人越来越多,提供
越来越多的好图纸!
回复
土建一棵葱
2010年07月24日 15:41:09
11楼
我们院都是用PK计算 然后用CAD出图的
那只是个软件
回复

相关推荐

APP内打开