关于灯具是否要加PE线?
sunlover1949
2005年10月30日 16:02:54
来自于照明工程
只看楼主

我看了一些帖子,很多前辈都说建议灯加PE线,可是设计院的前辈说要开源节流,不能浪费,所以全部采用吸顶设计,所以都是2根线。我实在糊涂了,只要大于2.4m就不用加PE线了么?不管是几类灯具么?还有,那位前辈能提供一下灯具的分类下载,我实在不清楚几类灯具是怎么分的,在下不胜感激。

我看了一些帖子,很多前辈都说建议灯加PE线,可是设计院的前辈说要开源节流,不能浪费,所以全部采用吸顶设计,所以都是2根线。我实在糊涂了,只要大于2.4m就不用加PE线了么?不管是几类灯具么?还有,那位前辈能提供一下灯具的分类下载,我实在不清楚几类灯具是怎么分的,在下不胜感激。
免费打赏
lfzs1230
2005年11月01日 12:17:33
12楼
0类灯具不加pe
1类灯具必须加pe
2类灯具不需加pe
3类灯具不能加pe
现在用的比较多的是1类灯具,所以,还是要加pe的,安全和省钱,哪个重要,自己掂量。
回复
woshiyu168
2005年11月01日 13:25:00
13楼
呵呵 刚听说这个
回复
dqzhuanjia
2005年11月01日 14:24:28
14楼


[ 本帖最后由 dqzhuanjia 于 2012-11-9 12:01 编辑 ]
回复
xj1978726
2005年11月09日 23:07:08
15楼
又多学到了东东哦!!
回复
moonlight
2005年11月10日 09:50:14
16楼
按新规范I类灯都要加PE线了
回复
大鼻山
2005年11月10日 12:46:39
17楼

三楼不是说的一清二楚吗?
回复
大鼻山
2005年11月10日 12:49:47
18楼

设计要跟着规范转,而不应跟着审图的转。因为工程一旦出事了,设计几乎要负100%的责任,而审图的最多换个单位再继续干。何况审图人的长期脱离设计,对于新规范不一定熟悉。
回复
大鼻山
2005年11月10日 12:51:14
19楼
给业主“省”了一根线,可能反而会毁掉自己一饭碗。。。
回复
江南小生
2005年11月10日 15:40:57
20楼


问题是你画三根线,施工的来问,那根线往那儿接呢,我也说不清应该往那儿接呀?
回复
fdlight
2005年11月10日 16:22:17
21楼
接地不完全是为了防止触电

有些灯具在工作中会产生较强的谐波啊、振荡、电磁辐射之类的,
大量灯具同时使用而不接地的话,很容易产生相互影响,导致熄灭甚至爆管。

例如,前一段时间有个客户大批金卤灯发生问题,现场勘查发现没有安装地线,
后来整改全部增加地线,至今没有损坏了~
回复