公司接了个2000KVA的箱式变电站的单子,按规定,箱式变电站最大只能做到干变1250的。。。我们这还是S11的变压器。。(开会再聊)

公司接了个2000KVA的箱式变电站的单子,按规定,箱式变电站最大只能做到干变1250的。。。我们这还是S11的变压器。。
(开会再聊)
免费打赏
shandongbinneng
2010年12月30日 16:07:30
12楼
学习。。。。。。。。。
回复
hwc_wy
2010年12月30日 16:27:44
13楼
我原来做过还要大的,客户原来是要造配电房的,由于审批程序太麻烦,时间太长,想出做箱变的方案,高压6台,两台1600的变压器,低压20台,箱变分成块在公司做好,在拆开运到现场拼装起来
回复
z1g2d3
2010年12月31日 10:37:48
14楼
最大做过1600的,
回复
qq380722538
2011年01月04日 08:57:21
15楼
我们这里最大的也就是1250以下的才能作箱变!
回复
石大头
2011年01月04日 09:21:32
16楼
箱变做太大不太符合相关国家标准,各地供电部门要求也不样.
回复
lennie1219
2011年01月04日 20:42:02
17楼
主要是箱体太大货车不好拉,一般我们最宽做到2600mm的。如果真不行就把箱体一分为二,到现场再拼装箱体
回复
hn572200
2011年01月05日 20:53:02
18楼
我们这供电局只允许装1600kVA,但是我们公司和供电局关系好,能装2000kVA,一般人我不告诉他
回复
maillove
2011年01月13日 22:38:14
19楼
做过2800X9000的
回复
yebuxing7hao
2011年01月15日 11:58:42
20楼

:lol :lol 哥们真逗
回复
guofuong
2011年02月16日 00:02:28
21楼
我们这超过800就要用干变了