超长超宽的地下室一般要设置后浇带,《混凝土规范》要求“根据工程实践经验,通常后浇带的间距不大于 30m ;浇灌混凝土的间隔时间通常在两个月以上。”《地下工程防水技术规范》“后浇带的间距是根据近年来工程实践总结出来的。采用补偿收缩混凝上时,底板后浇带的最大间距可延长至60m;超过60m时,可用膨胀加强带代替后浇带。加强带宽度宜为1—2m,加强带外用限制膨胀率大于0.015%的补偿收缩混凝土浇筑,带内用限制膨胀率大于0.03%、强度等级提高5MPa的膨胀混凝土
浇筑。
后浇带的宽度主要考虑:一是对后浇带部位和外贴式止水带的保护,二是对落入后浇带内的杂物清理,三是对施工缝处理和埋设遇水膨胀止水条,故后浇带宽度宜为700~1000mm。”
我个人认为对于人防地下室来讲一般要避开口部房间、封堵的地方(施工困难个人认为的,如有不对的地方请施工的朋友指正),若附近有主楼要与主楼后浇带连接、还有受力复杂的部位(这个有点玄,让人搞不懂 呵呵)。大家还有遇到其他部位的情补充谢谢。欢迎补充指正。