2楼
变压器并联运行的理想条件是:空载时并联的各变压器一次侧间无环流,负载时各变压器所负担的负载电流按容量成比例分配。
要达到上述理想条件,并联运行的各变压器需要满足下列条件:
(1)各变压器一、二次侧额定电压对应相等;
(2)联接组号相同;
(3)短路阻抗标幺值相等
在上述三个条件中,条件(2)必须严格满足,条件(1)和(3)允许有一定误差。
回复
3楼
变压器的并联运行条件:
(1) 额定电压与变比相等,否则易产生涡流,导致损耗增加,温度增高;
(2) 连接组别相同,连接组别不同,导致环流增加,其数值是额定电流的5倍;
(3)阻抗电压Ud%相等,以利于均等发挥并联运行时的供电能力。
回复
4楼
都讨论多少回了!!不看帖发主题!都是浪费!!资源!!@
回复
5楼
谢谢!又学道一个知识点,其实在学校时学过的,现在已经忘了,重新学吧。
回复
6楼
也不要见怪,可能刚来论坛,好多东西都不熟悉..
慢慢 来..以后有什么不懂的.
先到论坛里 找一下.
实在没有再发..
回复
7楼
谢谢斑竹理解!论坛里我真的学到了好多东西!
回复
8楼
如图片所示
回复
9楼
问个题外话?
8楼的图片可是用扫描仪扫上来的?
回复
10楼
我们有一台S7型400KVA和一台S9型400KVAR的35KV变10KV的变压器,电压比一样,接线组别一样,就是阻抗不清楚,能否并不.
回复