超高层剪力墙混凝土强度最高能取多少?
wwwhfut
wwwhfut Lv.7
2010年07月20日 21:26:44
只看楼主

我取C80,有没有问题,是不是国内有规范规定墙体混凝土强度不能取得太高?不得高于C60?

我取C80,有没有问题,
是不是国内有规范规定墙体混凝土强度不能取得太高?不得高于C60?
免费打赏
xingzm_nora
2010年10月25日 23:02:05
12楼
对于钢管混凝土或钢管叠合混凝土柱,管内混凝土可以用到C100。但一般型钢混凝土柱或普通混凝土柱,混凝土强度不宜大于C60。因为对于无约束的高强混凝土,可能会出现意想不到的问题,如裂缝、脆性等,国内的经验尚不足,还是谨慎为好。
回复
yinkela
2010年10月26日 08:29:32
13楼
抗规2010版3.9.3条第2款有明确规定:
抗震墙混凝土强度等级不宜超过C60。
回复
mxscjg
2010年10月26日 08:56:43
14楼
高强混凝土技术规程里面已经明确:柱混凝土强度等级C80,剪力墙C60
回复
设计小兵
2010年10月28日 09:42:18
15楼
我们现在柱最大用到C60混凝土,C80还没用过。