超高层剪力墙混凝土强度最高能取多少?
wwwhfut
wwwhfut Lv.7
2010年07月20日 21:26:44
只看楼主

我取C80,有没有问题,是不是国内有规范规定墙体混凝土强度不能取得太高?不得高于C60?

我取C80,有没有问题,
是不是国内有规范规定墙体混凝土强度不能取得太高?不得高于C60?
免费打赏
alexhitty2003
2010年07月20日 22:46:30
2楼
国内最高用到C80,一般用C60左右。
回复
haha9908
2010年07月21日 09:19:06
3楼
目前规范谈到的最高是C80,但我们这里目前最高是C55
回复
zhzh0924
2010年07月21日 10:19:25
4楼
:call:
回复
wwwhfut
2010年07月29日 15:53:10
5楼
我设计计算时采用C80,但是把强度只发挥到C60的水平,这样可以吗?有什么不利的地方没有?
回复
gj2408
2010年08月11日 11:08:12
6楼
很有价值,非常感谢楼主的无私奉献,对我有所帮助,顶一下
回复
j3d
2010年10月21日 11:16:52
7楼
C60以下不需要调整系数 以上需要调整
回复
j3d
2010年10月21日 11:17:32
8楼
C60 以下不需要调整系数 以上要调整
回复
mwjlly
2010年10月21日 12:43:52
9楼
正在做深圳项目,最高用到C70
回复
九工
2010年10月23日 12:12:18
10楼
我们一般是用到C60,再往上就要调整,效果不是很明显,一般剪力墙通过墙厚能解决吧,主要是柱子轴压比难控制一点
回复
yangyipingfz
2010年10月24日 10:49:42
11楼
大于C55砼浇筑剪力墙,特别是厚墙。浇筑质量很难保证。还是少用为好。我最高只用到C50。宁可加墙厚或者墙长来降低轴压比。
回复

相关推荐

APP内打开