施工中如何对地下天然气管和给排水管进行保护基本情况: 目前修建一个箱涵,因为在绿化带内,靠近路边,施工区域狭窄,而且地下有很多天然气管(铸铁D150,中压)和给水管(砼D800)、排水管(砼D1200),目前还在探挖,手头的资料显示大概埋深都在1米左右,箱涵本身底标高低于路面4到5米的样子,边线距离给水管大概1米的样子。沟槽采用钢板桩进行支护。现在探挖都在战战兢兢啊:生怕把天然气管道挖破,供水管更是不能动的,万一搞破周围居民都要闹起来。
基本情况:
目前修建一个箱涵,因为在绿化带内,靠近路边,施工区域狭窄,而且地下有很多天然气管(铸铁D150,中压)和给水管(砼D800)、排水管(砼D1200),目前还在探挖,手头的资料显示大概埋深都在1米左右,箱涵本身底标高低于路面4到5米的样子,边线距离给水管大概1米的样子。沟槽采用钢板桩进行支护。
现在探挖都在战战兢兢啊:生怕把天然气管道挖破,供水管更是不能动的,万一搞破周围居民都要闹起来。
因此要考虑这些管网的保护方式,小生这方面经验缺乏,特来寻高人相助啊
1、1米左右的埋深(图纸描述大概有0.5D的误差),不知道在施工过程中运土车辆或挖机在上面行驶会不会将其压破。
2、图纸标注很不靠谱,万一这些管线刚好在开挖沟槽内,该采取什么方式保护--我的想法是管道表面及侧面铺2层草袋防止坠物或意外磕磕碰碰将其损坏,但是开挖过程中如何将其支撑?25的钢筋焊成那种托架不知道行不行,还是采用钢管托架,托架的间距2m一个够不够?
应急预案方面:
1、D150的天然气管万一挖破疏散半径应该是多少,现场能采取什么补救措施减少损失?我想立即关闭现场所有电气设备,熄灭火源是少不了的,然后拉设警示带,把煤气泄漏的警示牌挂出去,除此之外还有什么措施。
2、给排水管挖破采用编织袋装沙进行堵漏,同时进行排水是否可行?将附近水阀关掉是否可行?
暂时想到这些,望各位同行前辈指点一二啊!
小生先谢过了