高层剪力墙结构混凝土强度不满足设计要求怎么加固?
playboy83780545
2010年07月20日 15:46:03
只看楼主

近日接触一项目,施工造成剪力墙混凝土强度未达到设计要求,该如何加固?设计是C40,实际只有C35,但是经设计演算,承载力仍能够满足。现在甲方要求采取措施,使墙体在采取措施后达到C40的效果。该如何处理?希望给个建议。

近日接触一项目,施工造成剪力墙混凝土强度未达到设计要求,该如何加固?设计是C40,实际只有C35,但是经设计演算,承载力仍能够满足。现在甲方要求采取措施,使墙体在采取措施后达到C40的效果。该如何处理?希望给个建议。
免费打赏
renyong500
2010年07月22日 17:04:03
2楼
剪力墙立面粘钢或加大截面均可
回复
playboy83780545
2010年07月30日 09:10:35
3楼
如果不允许采用钢板和加大截面如何处理?
回复
zhbenya
2010年07月30日 11:02:39
4楼
也可以采用粘贴碳纤维的方法,斜向双向粘贴,也能提高墙体抗剪承载力。
回复
blues9391
2010年08月10日 15:50:49
5楼
碳纤维用于抗剪目前好像还没有规范支撑吧,虽然从理论的角度来说,应该也有效果。
回复
hai123-321
2010年08月11日 11:29:49
6楼
目前用黏贴碳纤维的方法来提高抗剪能力的加固工程还是很多的
回复
ningyong2009
2010年08月11日 23:46:35
7楼
怎么说了这么就知道钢板和碳纤维啊 太不专业了 你可以做预应力加固 有什么问题直接加入QQ群进行讨论61602421
回复
gyyy123456789
2015年03月17日 09:33:43
8楼
L型的剪力墙怎么粘钢加固呢