请问各位高手空调机组的加热段和表冷段能不能调换位置,我现在又个机组空调水管已经做好但是业主的机组由变化。请高人指教。
请问各位高手空调机组的加热段和表冷段能不能调换位置,我现在又个机组空调水管已经做好但是业主的机组由变化。请高人指教。
2楼
夏季的时候对湿度有没有要求,没有要求就可以,有要求就不行了
回复
3楼
bu xing :)
回复
4楼
bu xing :)
回复
5楼
能帮我具体的分析一下吗?我认为是不行的但是只是感觉。
回复
6楼
夏季要求除湿的时候,空气是先过冷盘管除湿,然后根据需要再热进行热补偿的...
回复
7楼
能不能调换,需要根据实际情况来确定:
如净化工程中用来进行温度控制用时,通常加热器在表冷器后;
在寒冷地区,从防冻上考虑,表冷在加热后。
因此,需要再明确一些详细的情况,在进行判定。不能简单的说不能。
回复
8楼
能不能变更盘管位置应由设计人决定,但对于水管和盘管对不上就建议换盘管是不妥的,毕竟改水管比该机组要容易、可行的多。
回复
9楼
这是同季节用的两段,应没什么问题。
回复
10楼
有道理,不过表冷除湿后面肯定还要加热段,不管是电加热还是热水盘管段。因为表冷除湿后会把空气处理到露点,而洁净空调送风温度不可能是露点送风,所以必须冷却除湿后再加热。
回复
11楼
同意上楼,洁净室对湿度是有要求的。
回复