请问各位高手空调机组的加热段和表冷段能不能调换位置,我现在又个机组空调水管已经做好但是业主的机组由变化。请高人指教。
请问各位高手空调机组的加热段和表冷段能不能调换位置,我现在又个机组空调水管已经做好但是业主的机组由变化。请高人指教。
12楼
:) :) :) :) :)
回复
13楼
这些要依据你的使用地点定了!
北方,第一段肯定是加热!
南方,就要看去湿以后要不要加热了!
回复
14楼
主要依据你自己的使用情况调节!
只要能满足你要求就无所谓调节不调节了
回复
15楼
过来混积分,不好意思了:lol
回复
16楼
不管在南方还是北方,对温湿度要求比较严的,是不能换的。
回复
17楼
这要看你是什么空调了:
1、如果是洁净室的,有温湿度要求的,那你肯定要先表冷降温除湿,再加热补偿,这种情况位置不能换。
2、如果是一般空调,夏季制冷,冬季制热,这个情况下无所谓。
3、如果是全新风的,尤其在冬季温度会低于0度以下的,那你还是要先加热段在表冷段,以防冬季表冷盘管内水没有放掉,引起表冷盘管冻裂。
回复
18楼
:D
回复
19楼
说得很全面了
回复
20楼
能不能调换,需要根据实际情况来确定:
如净化工程中用来进行温度控制用时,通常加热器在表冷器后;
在寒冷地区,从防冻上考虑,表冷在加热后。
因此,需要再明确一些详细的情况,在进行判定。不能简单的说不能。
回复
21楼
谢谢高手帮忙
回复