220V直流操作系统中,断路器合闸机构耗电为220VA,那么防跳继电器的动作电流最接近1)3A2)2A3)1A4)0.5A
220V直流操作系统中,断路器合闸机构耗电为220VA,那么防跳继电器的动作电流最接近
1)3A
2)2A
3)1A
4)0.5A
zz_zz
2005年10月29日 00:02:30
2楼
蒙了个0.5A
回复
lingyan16
2005年10月29日 09:15:51
3楼
1a
回复
大鼻山
2005年10月29日 09:30:02
4楼
估计还有其他的答案
回复
大鼻山
2005年10月29日 09:39:49
5楼
对了。
灵敏系数要求不小于1.5,故动作电流要小于1/(1.5)=0.66A,取0.5A