计算用电负荷为1500KW用2000KVA的变压器合理吗?请指正。

计算用电负荷为1500KW用2000KVA的变压器合理吗?请指正。
免费打赏
hy_666666
2010年08月19日 07:40:48
22楼
除了以上的要求外 ,选择变压器还应考虑几个因素:1、负载性质(电器设备情况)。比如,电机的大小,30KW以上电机启动力矩要保障。2、还要考虑今后的发展(电器设备的增加)。3、上级变电站给定的限制。4、尽可能的经济运行等。
回复
yangyumail
2010年08月19日 08:31:30
23楼
设备功率因数确实是不需要考虑,反正是一定会要补偿上去的。
上面的意见很合理啊,学习了
回复
zxy330724dg
2010年09月02日 10:43:07
24楼
1500KW如果是已经考虑到了同时系数,则前面最简单的计算,选用2000KVA的变压器是可以的,不过变压器在负载率70%~80%的时候,最为合适,变压器的使用寿命也最长。以投入2台变压器同时运行比较好。
回复
beiju207
2010年09月02日 14:48:22
25楼
1500×0.8/0.9/0.8=1666 若已考虑同时系数就是1500/0.9/0.8=2083
回复
wxy5172
2010年09月06日 13:51:56
26楼
1600KVA+630KVA大家看行不
回复
yangfc200907
2010年09月06日 19:16:12
27楼
晕,原来还要考虑这么多啊,学习了