遇到一次变压器烧毁,是接在UPS后的隔离变压器,怀疑直流磁偏,请问变压器的直流成分如何检测?用示波器钩吗?
遇到一次变压器烧毁,是接在UPS后的隔离变压器,怀疑直流磁偏,请问变压器的直流成分如何检测?用示波器钩吗?
2楼
有没有高人啊,指点一二
回复
3楼
变压器应该有断路器保护,不管有无直流成份,烧变压器一定是电流过大。
如果有测直流成份的方法,楼主想用什么来保护变压器?
回复
4楼
回复区管,我只要能检测到,后面的是就找UPS厂家了,减小直流成分即可,至于怎么保护,我还真没想过
回复
5楼
有了毛病就应该先治病,不应该先找别人的责任。
变压器烧了,应该先找烧变压器的实际原因,只猜测有直流成份,且没有想用“超电流就跳变压器”的方法来防止再次烧变压器?
回复
6楼
因为变压器是在UPS内部的变压器仓里,并没有可以用来保护的开关,热继电器等元件,UPS自身侦测到过热但未侦测到过流,但是反应速度太慢,直接导致变压器烧毁,才转旁路。问了很多人了,都不知道什么原因,我也只是怀疑,希望区管能提供测试的手段。
防止也想过,加温度传感器提供远程报警,但是发生的过程很快,除了直接关机并不能预防,领导不同意,认为变压器烧了还有旁路,只要不停就没关系(非核心机房)
回复
7楼
区管前辈,想想办法,已经困惑了很久了
回复