一、概况 基坑内原为赶工增加的五口降水井,实际并未使用,现根据工程需要采取回填和后封井两种做法。 二、处理方案 1)填井: 将井管处理至垫层下皮,井内回填粗砂,采用插入式振动器振实,填至距垫层顶20cm位置,上部20cm采用C10砼浇筑至垫层顶,并压实赶光;与四周相接位置将防水保护层剔除至卷材外露10cm以上为止。然后在该部位铺贴双层4厚SBS卷材防水,上部用C20细石砼或砂浆抹平。
一、概况
基坑内原为赶工增加的五口降水井,实际并未使用,现根据工程需要采取回填和后封井两种做法。
二、处理方案
1)填井:
将井管处理至垫层下皮,井内回填粗砂,采用插入式振动器振实,填至距垫层顶20cm位置,上部20cm采用C10砼浇筑至垫层顶,并压实赶光;与四周相接位置将防水保护层剔除至卷材外露10cm以上为止。然后在该部位铺贴双层4厚SBS卷材防水,上部用C20细石砼或砂浆抹平。
2)封井:
为了保证大体积砼蓄水养护用水,将槽内的降水井预留三口,在坑外降水井停止降水前封闭。做法采用大口井外套钢管,钢管外侧焊止水环,内侧焊止水法兰。具体做法见附图:
[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-10-5 09:32 编辑 ]