我厂备用电源是两台155KW柴油发电机,前几天外线停电在使用时出现如下问题:1、两台发电机启动正常,但任意一台带负荷后功率因数均超前(0.5左右),负荷为电机焊机等。2、两台发电机在电压、频率基本相同的情况下并列运行出现一台功率因数超前,一台滞后,相当于一台对另一台充电的情况(空载也一样)。请帮忙分析一下!!!
我厂备用电源是两台155KW柴油发电机,前几天外线停电在使用时出现如下问题:
1、两台发电机启动正常,但任意一台带负荷后功率因数均超前(0.5左右),负荷为电机焊机等。
2、两台发电机在电压、频率基本相同的情况下并列运行出现一台功率因数超前,一台滞后,相当于一台对另一台充电的情况(空载也一样)。
请帮忙分析一下!!!
2楼
可能是功率因数表的电流端接反了。
回复
3楼
其中一台发电机欠励。
回复
4楼
接线没有问题.
但是任一台发电机带负荷功率因数都会变为超前,怎么回事???
回复
5楼
你公司配电房是不是有电容器补偿?
有的话先退出运行试试。
如果表记指示正确的话,任一台发电机带负荷功率因数都会变为超前,而且可以维持电压的话,表明吸收了负荷无功。
应该先从外部找问题。
回复
6楼
这两台发电机只对停电后必须用电的设备供电,负荷主要是电机.没有配电容,空载也这样,应该不会是外部的问题吧.
回复
7楼
请问你们的这柴油发电机是并机运行还是分开的,有多长时间没有用了?
回复
8楼
实际上并不是超前,而是滞后。
你把取样CT的二次反接 就好了。
回复
9楼
但不带负荷的时候很正常啊??????????????????
回复
10楼
不带负荷,没有电流,当然功率因数表的指针是在自由状态了。
回复
11楼
你是两台什么样的发电机,引擎是什么品牌,发电机为什么品牌,发电机自动稳压板是那一种的,同时你说发电动机功率因数超前,是在单机运行还是在并联运行中,是空载还是有负载情况下,如果是单机情况下,可能是功率因数表线接错或负载中有电容柜进行过补偿,如果是在并联运行中可能是CT电流线取反(并机CT),如果一台机超前另一台落后,可能是电压没有调一致,同时电压降(DROOP)没有同步.
回复