这几天做的一个住宅小区图,要做小区配变电所。一直在犹豫高压部分做还是不做。因为做了事实上也基本上没有用,供电公司都有自己的方案,人家也不会按照你的图来施工。我是山西的不知道大家所在的地方都是一个什么情况?还有就是各个单体建筑的进线断路器可不可以换成负荷开关(如果不考虑漏电保护的话),因为配变电所里已经有保护了啊
这几天做的一个住宅小区图,要做小区配变电所。一直在犹豫高压部分做还是不做。因为做了事实上也基本上没有用,供电公司都有自己的方案,人家也不会按照你的图来施工。我是山西的不知道大家所在的地方都是一个什么情况?
还有就是各个单体建筑的进线断路器可不可以换成负荷开关(如果不考虑漏电保护的话),因为配变电所里已经有保护了啊
2楼
就连我们直流屏都是有设计院指定的........
回复
3楼
主要是与电力部门沟通的问题,地方供电部门有他们的要求,按他们的要求做是可以设计的,如果他们提出非由他们设计不可,那这块就让给他们,但还是有一个衔接的问题。
回复
4楼
主要是与电力部门沟通
回复
5楼
我们这里小区高压主要用环网柜(SF6)的,当然设计工作是供电局指定设计院在做了,都说SF6在使用后泄露后是有毒的,谁管呢,拿好处就上图了:L
回复
6楼
还是要增加高压部分的,一.供电部门在楼宇外部的高压部分一般是复合开关,或者说就一隔离开关,高压继电保护部分一般在整条线路的前段(10KV开关站),那如果在小区内不增加高压部分`一旦出现线路故障势必直接跳站内设备,影响整条线路的供电,这是供电部门不允许的,二.增加高压部分以后,一旦需要检修变压器或者说整个系统需要检修,能自主短开自身的系统`不需要去动供电部门的开关`节省自己的时间.
因有事,大致说这两点.如有不同或者错误,请斧正
回复
7楼
学习了
回复