情况是这样的,我公司F5厂10KV变电站原设计三台2000KVA干式变压器(TR1/TR3/TR5),后因产能需求,又增加三台2000KVA变压器(TR2/TR4/TR6),在施工过程中(只是二期三台变压器及附属开关柜吊装、现场铜排施工,没有做任何有关影响正常送电的工作)造成正在运行的TR5号变压器发生跳闸,后现场负责人说,可能是人员在施工的过程中,碰到了变压器前(或者后)门板,造成变压器柜与高压出线柜之间的联锁装备发生动作(高压ACB跳脱),后盘体厂商说变压器与高压柜之间的联锁以及变压器柜闭锁装置是必须安装的,说不然审图审不过,问题如下:
情况是这样的,我公司F5厂10KV变电站原设计三台2000KVA干式变压器(TR1/TR3/TR5),后因产能需求,又增加三台2000KVA变压器(TR2/TR4/TR6),在施工过程中(只是二期三台变压器及附属开关柜吊装、现场铜排施工,没有做任何有关影响正常送电的工作)造成正在运行的TR5号变压器发生跳闸,后现场负责人说,可能是人员在施工的过程中,碰到了变压器前(或者后)门板,造成变压器柜与高压出线柜之间的联锁装备发生动作(高压ACB跳脱),后盘体厂商说变压器与高压柜之间的联锁以及变压器柜闭锁装置是必须安装的,说不然审图审不过,问题如下:
1、变压器与高压柜之间的联锁以及变压器柜闭锁装置必须安装-哪里的规定,有相关条文、规范吗?
2、跳脱的原因在哪里?是我们猜想的吗?
图纸后补~
谢谢
2楼
:) 顶下~
:time: :time:
回复
3楼
高压门柜装着行程开关串在跳闸回路里的,正常带电运行情况下门被压紧开关是处于常开点,打开门后或者门一送动行程开关一闭合就接通跳闸回路了;为防止误开高压柜等情况好多柜子都装设有这种行程开关。不知道规范上怎么说的。
你这种情况也正常吧为防人去直接接触运行中的变压器安了个行程开关串在高压柜的跳闸回路里了。
回复