加压送风量,规范上那表格范围问题!
xiahua426
xiahua426 Lv.2
2005年10月27日 17:24:25
来自于通风排烟
只看楼主

我就取20层楼怎么也算不到他那值啊,怎么回事呢?公式和计算都不会错的啊?有什么秘密在里面?

我就取20层楼怎么也算不到他那值啊,怎么回事呢?

公式和计算都不会错的啊?

有什么秘密在里面?
免费打赏
zengjm
2005年11月15日 11:19:54
12楼


这个我知道
这个是门的一般尺寸,高2米,宽1.6米。
3是指双开门的3道竖缝。
应该是A=(2x3+1.6x2)x0.003吧?
回复
toplhc
2005年11月17日 11:17:21
13楼


你好,我最近来得少,请查收站内短信,你的问题应该可以解决
回复
wxjing00
2007年06月18日 23:16:00
14楼
怎么不详细写上来呢,我也想看看怎么算的呢
回复
陆庭侯
2007年06月19日 11:08:23
15楼
楼主可以看看《暖通空调》马最良著 P269 介绍的计算方法 和上海的规程的计算方法。
回复
陆庭侯
2007年06月19日 11:18:42
16楼
而高规的表是通过公式计算和国内外高层比较而得出的。详见高规的条文说明。
实际设计中,应按计算值和表格里的数值中,最大值选取。
回复
aionyu
2007年06月20日 16:35:59
17楼
从来未算出过规范的数值。。。。
回复
acling
2008年07月17日 10:36:30
18楼
8楼的算错了呀,建议看看上海的规范
回复
brightboy116271
2008年07月18日 08:54:32
19楼
仅对楼梯间送风查表应该是35000--40000(20层),,你那范围是对防烟楼梯间和前室分别送风的结果!!!
------------------------------------
8楼能否回答一下?谢谢
回复