请教:水泵空转,达不到额定电流。进出口压力表均无反应,主机显示进回水温差超过10度,水量不足。
请教:水泵空转,达不到额定电流。进出口压力表均无反应,主机显示进回水温差超过10度,水量不足。
2楼
一对总管上接有三对支管,不会同时堵住吧,急盼赐教!
回复
3楼
你确定没有漏水的地方,不可能支管都堵了的啊!!!
回复
4楼
反复检查后确认是模块机组的板换堵住了!
回复
5楼
学习学习
回复
6楼
请求赐教:模块冷水机组冷冻水温降不下来
回复
7楼
水泵叶轮问题。
回复
8楼
模块机组用板式换热器?
回复
9楼
和我一样,有一次是阀门坏了,刚买的新阀门,谁都没想到是那的问题!!
回复