讨论:剪力墙下地梁算法
suibing
suibing Lv.12
2005年10月27日 15:12:48
只看楼主

这是高层版里的一个问题,我觉得很好,就引至此,希望那些没有注意的朋友,能积极参与讨论,让这个论题更加深入:

这是高层版里的一个问题,我觉得很好,就引至此,希望那些没有注意的朋友,能积极参与讨论,让这个论题更加深入:


免费打赏
nigma
2005年11月01日 22:30:58
12楼

这个好像不对把,地梁受力大小与地基土的情况没有多大关系。弹性地基梁法。
假设上部结构重量为G,那么设坚硬土的弹簧系数为K1,软弱土的弹簧系数为K2,则有K1>K2
所以在上部结构重量(G)一定的情况下有这样的关系:
G=K1*X1 X1--硬土时的基础变形
G=K2*X2 X2--硬土时的基础变形
所以,虽然土的软硬不一样,他们的变形不一样,但是总的反力k1*x1或者k2*x2(即作用在地梁上的力)都是一样的。
另外,软土与硬土的一个不同就是,同样的上部结构传来的力在硬土上产生的基础沉降小,在软土上产生的就大,而规范对基础的沉降有规定。
回复
liujun97031
2005年11月03日 10:34:11
13楼
如果基础很差,采用孔桩太深,不经济,建议:
1、梁板式筏基底板除计算正截面受弯承载力外,其厚度尚应满足受冲切承载力、受剪切承载力的要求。 对12层以上建筑的梁板式筏基,其底板厚度与最大双向板格的短边净跨之比不应小于1/14,且板厚不应小于400mm。
底板受冲切承载力按下式计算:

Fl≤0.7βhpftumh0
2、梁板式筏基的基础梁除满足正截面受弯及斜截面受剪承载力外,尚应按现行<<混凝土结构设计规范>>GB50010有关规定验算底层柱下基础梁顶面的局部受压承载力。
回复
hjzmxa
2005年11月08日 11:08:07
14楼
我认为主要看剪力墙上是否有门洞,入有门洞,我认为应该把剪力墙底标高降低,按深梁考虑,没有门洞可以构造配筋,才做的
回复
mifei
2005年11月09日 19:43:12
15楼
保险的方法是:算清剪力墙的受力荷载,再算基础梁所受弯距,配筋定截面。
回复
g.xhp
2005年11月09日 23:27:06
16楼
计算结果纵筋往往是构造,而箍筋比较大。
回复
yds2003
2005年11月11日 12:27:50
17楼
多谢分享!!!
回复
hongyangyang
2005年11月12日 13:18:50
18楼

同意,不论是什么情况,尽可能的去估算一下,心里才会有底!
回复
zzyyss123
2005年11月12日 19:17:43
19楼
保险的方法是:算清剪力墙的受力荷载,再算基础梁所受弯距,配筋定截面。我认定同此法.
回复
handunqin
2005年11月17日 10:25:54
20楼
我和7楼的差不多。刚刚接触.
但是根据自己的见识. 认为 要区别对待.
比如在唐山,湖北西部,恐怕构造配筋有点造次.. 而在山东沿海广东沿海一带远离大陆板块交界处和地壳运动迟缓处,过多配筋又不太经济.
回复
hah007
2005年11月18日 10:12:54
21楼
建议桩间距小点!可以构造配筋!
回复

相关推荐

APP内打开