设计时为天然基础(柱下独立基础),基础底标高为-2m,现场常常遇到,基础开挖时,有部分-2m就到了持力层老土层,但是局部-6~8m才到持力层老土。这时应如何处理?是直接将基础放到-6m处还是将回填夯实至-2m处。
设计时为天然基础(柱下独立基础),基础底标高为-2m,现场常常遇到,基础开挖时,有部分-2m就到了持力层老土层,但是局部-6~8m才到持力层老土。这时应如何处理?是直接将基础放到-6m处还是将回填夯实至-2m处。
22楼
我这里有个面积超过4万平米的基坑,情况比楼主说的还要严重,设计院的处理方法是很浅的(-2m左右)用天然基础,再深些的用挖孔墩,很深的(-6m以上的)用人工挖孔桩。
回复
23楼
我觉得还是用桩的好
回复
24楼
如果相邻两个基础标高不一样,对浅埋的那个基础是有影响的吧?
回复
25楼
能说说放坡具体处理办法吗
回复
26楼
压实系数应≥0.94,就可
回复
27楼
1.持力层的坡度满足地基基础规范要求是采用放台阶的方法处理;
2.持力层的坡度不满足地基基础规范要求是采用局部加深基础,高差大时设置连梁或
采用基础换填的方式.
回复
28楼
局部的面积多大?
回复
29楼
如果只有几个基础这样就把这几个基础挖到持力层再回填砂石之类的分层压实。如果有十几个以上的基础是这样,我个人都觉得还不如做桩基础划算。
回复
30楼
还是用桩好
回复
31楼
基底用砂:石=3:7换填厚度1000,换填尺寸(长、宽)分别比基础相应尺寸(长、宽)大1000:并震动密实。
回复