设计时为天然基础(柱下独立基础),基础底标高为-2m,现场常常遇到,基础开挖时,有部分-2m就到了持力层老土层,但是局部-6~8m才到持力层老土。这时应如何处理?是直接将基础放到-6m处还是将回填夯实至-2m处。
设计时为天然基础(柱下独立基础),基础底标高为-2m,现场常常遇到,基础开挖时,有部分-2m就到了持力层老土层,但是局部-6~8m才到持力层老土。这时应如何处理?是直接将基础放到-6m处还是将回填夯实至-2m处。
12楼
斑竹大虾,
做柱下独基时,电梯间旁的基础埋深是否要与电梯井的地板基础埋深相同.还有,电梯井的基础是否按构造配筋,梯井的墙为混凝土墙时按构造配筋为多大?
回复
13楼
基础之间距离够的话,采用退阶做法好;反之,采用碎石屑分层压实.一般分层厚度300,压实系数0.95以上,承载力一般满足.但处理后地基,新旧地基可能密实不一,基础沉降难控制.这要看具体工程的级别和柱的轴力了.
回复
14楼
相邻的柱基础之间注意高差不宜大于1:2;
整个场地的承载土层应该在一个稳定的层面,相对的坡度;
个别的基坑可以回填;
较多的基坑可以加设基础梁调整柱的计算高度,或加大底层柱尺寸。
回复
15楼
14楼说的是我们基础中通常的处理方法,也是相对比较经济的做法。我可能会根据地基土质情况采用退台加长柱高的做法,局部设置拉梁或设基础梁,以减少柱长以及加强基础间的拉结等一些处理措施。当持力层高差相差较大时回填并不是太好的方法,因为回填后那部分和持力层土质性质相差还是比较大的,回填厚度越大,影响也越大,一般回填厚度〈3m为宜,太厚施工还是比较困难,效果也不见的好。
回复
16楼
我觉得还是回填到设计标高较好,但不是向3楼所说的分层夯实,而是用C20毛石砼回填
回复
17楼
呵呵,6-8米,如果面积大的话,回填的范围和厚度很大,还有承载力确定、回填质量检验,费用蛮高,还不如都用桩基或设沉降缝了。
回复
18楼
压实系数应≥0.97,根据实践经验可能达不到
回复
19楼
可以根据荷载和变形要求,采用CFG桩复合地基或夯实水泥土桩,这种处理方法比换填法便宜施工也简便。
zdg3000@163.com
回复
20楼
桩基~~~
回复
21楼
这种问题我们单位是这样做的:
基础还是要做到持力层的,不再一个标高很正常的,把基础上的短柱加大到地梁标高,然后就是填土了,地面使用双向10@150配筋。
回复