柱下独立基础问题
zms2005
zms2005 Lv.2
2005年10月27日 12:41:39
来自于地基基础
只看楼主

设计时为天然基础(柱下独立基础),基础底标高为-2m,现场常常遇到,基础开挖时,有部分-2m就到了持力层老土层,但是局部-6~8m才到持力层老土。这时应如何处理?是直接将基础放到-6m处还是将回填夯实至-2m处。

设计时为天然基础(柱下独立基础),基础底标高为-2m,现场常常遇到,基础开挖时,有部分-2m就到了持力层老土层,但是局部-6~8m才到持力层老土。这时应如何处理?是直接将基础放到-6m处还是将回填夯实至-2m处。
免费打赏
superstar2202
2005年10月27日 18:17:05
2楼
这么大的高差要根据具体的情况来分析。除了你说的两种方法外也可以采用跨越的方式来处理个别的柱基。总之要安全也要经济的。
回复
zhlei
2005年10月31日 10:12:09
3楼
一般我们都是挖掉,再填到设计标高的.
单位里有个说明:
当基础处在明.暗浜等不良土层内,应将基础垫层下的不良土层挖除至老土下100, 并用中砂(或粗砂)分层(分层厚度为200~300)夯实回填,回填厚度应≥0.5m(图4.2),压实系数应≥0.97,且其干
密度≥1600(≥1700)kg/m 3; 基础如落深处理,另出详图.
回复
zms2005
2005年10月31日 21:21:16
4楼
我们院也是这样处理,但是施工单位,常常提出,很难达到这样的设计要求,承载力提不到那么高,并且要通过检测。
回复
zms2005
2005年10月31日 21:23:04
5楼
楼3答得好,顶顶
回复
klx163
2005年11月01日 10:34:43
6楼
用砂及石粉渣回填是比较经济的办法,但需要检测,而且非质检站检测不可,费用高耽误时间,所以现在施工及业主宁可用C10砼回填.
回复
klx163
2005年11月01日 10:35:34
7楼
用砂及石粉渣回填是比较经济的办法,但需要检测,而且非质检站检测不可,费用高耽误时间,所以现在施工及业主宁可用C10砼回填.
回复
hongfeng30
2005年11月02日 11:27:45
8楼
你采用的是柱下独立基础,它适合于场地高差不一至,就看你的室外设计地面标高,如果以高处为设计地面标高的话,那么低处就回填找平,太高的话场地面标高应做退台分段处理,如不做退台,那么柱基础在它所处的位置,挖至设计埋深(必达到持力层)即可,基础底标高可不一致,处于低的可用加长柱子来达到设计标高处.
回复
wangfei200080
2005年11月02日 17:56:34
9楼
好方法8楼
回复
yonic_junjun
2005年11月04日 20:58:52
10楼
可以按照放坡来做,一部分柱埋浅一些,一部分埋深一些
回复
zjykhj
2005年11月09日 07:22:25
11楼
我们这边(浙中)到基岩的深度一般在6-8米,遇到这种情况一般都用桩基础,几乎都是大直径人工挖孔桩。