紧急求助,请帮忙验算一下水池壁强度是否够,谢谢。
8天8
8天8 Lv.3
2005年10月27日 08:34:42
只看楼主

紧急求助,请帮忙验算一下水池壁强度是否够,谢谢。36000*20000*5900的全地上水泥池子,中间用隔墙分成四个廊道,顶部是有间距6000的梁。如图所示,现在担心36000长的外墙配筋是否足够,会不会出现腹部鼓起来,造成破坏?如何解决?谢谢啦!下面是用王新宇编写的矩形水池计算程序的得到计算书: 矩 形 水 池 计 算 ============================================================================

紧急求助,请帮忙验算一下水池壁强度是否够,谢谢。
36000*20000*5900的全地上水泥池子,中间用隔墙分成四个廊道,顶部是有间距6000的梁。
如图所示,现在担心36000长的外墙配筋是否足够,会不会出现腹部鼓起来,造成破坏?如何解决?
谢谢啦!


下面是用王新宇编写的矩形水池计算程序的得到计算书:

矩 形 水 池 计 算
============================================================================
设 计 资 料:
池顶活荷P1=0(KN/m^2) 覆土厚度ht=0(mm) 池内水位Hw=5900(mm) 容许承载力R=90(KN/m^2)
水池长度H=36000(mm) 水池宽度B=20000(mm) 池壁高度h0=5900(mm) 底板外伸C1=400(mm)
底板厚度h1=400(mm) 顶板厚度h2=0(mm) 垫层厚度h3= 100 (mm) 池壁厚度h4=300(mm)
地基承载力设计值R=90(KPa)
________________________________________________________________________________________

一.地基承载力验算
( 1 )底板面积AR1 = (H + 2 * h4 + 2 * C1) * (B + 2 * h4 + 2 * C1)
= ( 36 + 2 * .3 + 2 * .4 ) * ( 20 + 2 * .3 + 2 * .4 )
=800.3(m^2)
( 2 )顶板面积AR2 = (H + 2 * h4) * (B + 2 * h4)
= ( 36 + 2 * .3 ) * ( 20 + 2 * .3 )
=753.9(m^2)
( 3 )池顶荷载Pg = P1 + ht * 18
= 0 + 0 * 18
=0 (KN/m^2)
( 4 )池壁重量CB = 25 * (H + 2 * h4 + B) * 2 * H0 * h4
= 25 * ( 36 + 2 * .3 + 20 )* 2 * 5.9 * .3
=5009.(KN)
( 5 )底板重量DB1 = 25 * AR1 * h1
= 25 * 800.3 * .4
=8003 (KN)
( 6 )顶板重量DB2 = 25 * AR2 * h2
= 25 *753.9 * 0
=0 (KN)
( 7 )水池全重G = CB + DB1 + DB2 + Fk1
=5009.+8003 +0 +0
=13012 (KN)
( 8 )单位面积水重Pwg = (H * B * Hw * 10) / AR1
= ( 36 * 20 * 5.9 * 10) / 800.3
=53.08(KN/m^2)
( 9 )单位面积垫层重Pd = 23 * h3
= 23 * .1
=2.3 (KN/m^2)
( 10 )地基反力R0 = Pg + G / AR1 + Pwg + Pd
=0 + 13012 / 800.3 + 53.08 + 2.3
= 72 (KN/m^2)
R0 = 72 (KN/m^2) < R = 90(KN /m^2) 地基承载力满足要求!
二.水池整体抗浮验算
地下水位在底板以下,不需验算
三.水池局部抗浮验算
地下水位在底板以下,不需验算
四.荷 载 计 算
(1)池内水压Pw= rw * H0 = 10 * 5.9 = 59 (KN/m^2)
(2)池外土压Pt:
池壁顶端Pt2 = [Pg + rt * (ht + h2)] * [Tan(45-φ/2) ^ 2]
= [0 + 18 * ( 0 + 0 )] * [Tan(45-30/2) ^ 2]
= 0 (KN/m^2)
池壁底端Pt1 = [Pg + rt * (ht + h2 + H0)] * [Tan(45-φ/2) ^ 2]
= [0 + 18 * ( 0 + 0 + 5.9 )] * [Tan(45-30/2) ^ 2]
= 35.39(KN/m^2)
池底荷载qD = Pg + (Fk1 + CB + DB2 ) / AR1
= 0 +(0 +5009.+0 ) / 800.3
= 6.258(KN/m^2)

五.内 力 计 算
(H边)池壁内力计算
H / H0 =36000 /5900=6.1
由于 H / H0 > 3
故按竖向单向板(挡土墙)计算池壁内力
1.池外(土、水)压力作用下池壁内力
Pt0 = Pt1 - Pt2=35.39 -0 = 35.39 (KN/m^2)
底 端 弯 矩Mn2 = -(Pt1 + 2 * Pt2) * (H0 ^ 2) / 6
= -(35.39 + 2 * 0 ) * ( 5.9 ^ 2) / 6
= -205(KN-m)
角隅最大弯矩Mj1 = -0.426 * Pt1 * H0 ^ 2
= -0.426 *35.39 * 5.9 ^ 2
= -524(KN-m)
2.池内水压力作用下池壁内力
底 端 弯 矩Mw2 = -(Pw * H0 ^ 2) / 6

1130373277586.jpg

免费打赏
8天8
2005年10月27日 14:21:38
2楼
急呀,哪位帮帮忙,谢谢啦!!!
回复
leyouliu
2005年10月27日 16:03:23
3楼
我用世纪旗云的水池工具帮你算了一下.
回复
timeaswater
2005年10月27日 17:03:04
4楼
没有覆土,怎么有土压力Pt1?按悬臂板计算水压力,M= -342(KN-m)
回复
8天8
2005年10月27日 17:44:14
5楼
谢谢各位了。
3楼的怎么混凝土保护层厚度厚度按0算呢?
然后配筋应该是按两排计算吧,池壁都是水平的12钢筋两排和垂直的16钢筋。
看了计算结果好像裂缝太大了。
那么要怎么处理?
底板、侧板还要加厚?
在侧板加上柱子,和梁连在一起行不行?
回复
pymysh
2006年04月08日 10:39:39
6楼
手算吧,可以简化计算。软件计算仅作参考。
回复

相关推荐