冷库换压缩机
liaotopcool
2010年07月17日 22:36:34
来自于制冷技术
只看楼主

我修一高温库,原用泰康4531机头,坏了,我查 了一下4531资料,他在7.2蒸发温度时,制冷量为7569W,于是我用谷轮ZK36(3匹)上机,开机低压才1.5KG时,过滤器就太热,我就凭经验判断是机头大了,于是又用必士图H23B263上机,他在7.2时,冷量是6300W,开机又是一个现象,不过低压加冷媒到4.5KG .能拉温到-10度,但压缩机回气温度不够,开久了,压缩机过热保护。过滤器的温度判断还是散热不够,回头一想,原来的4531,怎么散热都够,问题出在哪,各位高师支招:victory:

我修一高温库,原用泰康4531机头,坏了,我查 了一下4531资料,他在7.2蒸发温度时,制冷量为7569W,于是我用谷轮ZK36(3匹)上机,开机低压才1.5KG时,过滤器就太热,我就凭经验判断是机头大了,于是又用必士图H23B263上机,他在7.2时,冷量是6300W,开机又是一个现象,不过低压加冷媒到4.5KG .能拉温到-10度,但压缩机回气温度不够,开久了,压缩机过热保护。过滤器的温度判断还是散热不够,回头一想,原来的4531,怎么散热都够,问题出在哪,各位高师支招:victory:
免费打赏

相关推荐