请教静压管桩桩孔里面有水对工程质量的影响
w_j_g
w_j_g Lv.2
2010年07月17日 22:07:40
来自于建筑施工
只看楼主

近期负责一个厂房项目。在桩基施工过程中遇到一些问题,停了下来。期间天气不好,下了两场大雨。桩芯孔里面灌满了雨水,有16米深。请问:在施工上部承台之前是否需要抽出管桩孔里面的水? 不抽会对结构产生什么影响?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-25 06:11 编辑 ]

近期负责一个厂房项目。在桩基施工过程中遇到一些问题,停了下来。期间天气不好,下了两场大雨。桩芯孔里面灌满了雨水,有16米深。
请问:在施工上部承台之前是否需要抽出管桩孔里面的水?
不抽会对结构产生什么影响?


[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-25 06:11 编辑 ]
免费打赏
zkj92800
2010年07月26日 08:45:36
12楼
像11号楼说的可能有影响,但一般影响不大,我们做桩基实验的,看到桩基单位把一些积水就灌到桩里去了,我们这是黄河冲积平原,用的是摩擦型粧,影响应该更小一些
回复
zkj92800
2010年07月26日 08:52:13
13楼
为什么要灌心啊?
回复
xlh01818
2010年07月26日 09:21:19
14楼
管桩本来均允许采用开口桩,只要地下水位够高,进水是迟早的事,何必杞人忧天
回复
ajing9645
2010年07月26日 10:40:42
15楼
摩擦桩没问题,不需要抽水。但是桩芯内的水还是要抽干的。
回复
l1982l1105
2010年07月26日 10:58:49
16楼
我们在东营的工程,PHC桩基的桩孔里的水还是要抽的,一般抽到桩芯钢筋笼铁板一下,因为桩芯要灌注混凝土,有水会影响桩芯混凝土强度。一般都是和甲方办签证,具体以定额还是批价就看总工的水平了。
回复
喻栋
2010年07月26日 11:12:29
17楼
只要灌芯长度内没有水影响灌芯混凝土的浇筑就行了,
如果灌芯长度内有积雨水,搞个签证抽呗
回复
xyn9981
2010年07月26日 11:23:50
18楼
没啥影响,迟早要进水的。如果地下水丰富,是抽不干的,长时间抽水还会造成地面沉降等不利影响
回复
xjl542842304
2010年07月26日 11:25:11
19楼
学习、学习
回复
leon.cherry
2010年07月26日 14:59:56
20楼
要根据地质报告看持力层土的性质,如果土会遇水崩软的话,要抽出来,否则会影响桩端承载力。
回复
xuesl1114
2010年07月26日 15:06:56
21楼
无需抽掉,还会有的。。