请教大梁侧压力问题
koerchen
koerchen Lv.7
2010年07月17日 15:54:05
来自于建筑施工
只看楼主

最近有个酒店的工程其中一条大梁尺寸为600X2400现在侧模采用18mm的胶合板,内愣采用100X100木方间距300mm,外楞采用48钢管,对拉螺杆采用M14间距是350X500,现在外楞的挠度算不过去,请为什么有什么好的方法支撑一下侧模吗?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-25 06:15 编辑 ]

最近有个酒店的工程其中一条大梁尺寸为600X2400
现在侧模采用18mm的胶合板,内愣采用100X100木方间距300mm,外楞采用48钢管,对拉螺杆采用M14间距是350X500,现在外楞的挠度算不过去,
请为什么有什么好的方法支撑一下侧模吗?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-7-25 06:15 编辑 ]
免费打赏
sla1999
2010年07月18日 12:44:12
2楼
350X500mm不是对拉螺杆间距,应为对拉螺杆受荷面积。外楞挠度取混凝土侧压力较小值计算可通过,这是规范允许的。外楞属临时支撑结构,可适当放宽挠度,可取L/200。另外,计算通过后,施工时还要满足各种构造要求,遵守安全操作技术规程。
回复
koerchen
2010年07月19日 10:44:50
3楼

这个表达上的错误,谢谢指出,但是都能看懂
我的意思就是说外楞在满足不了要求的时候大家是怎么处理的
谢谢
回复
yilili
2010年07月29日 23:51:13
4楼
学习中,谢谢!
回复
lianqibin
2010年07月30日 09:16:45
5楼
外楞内楞支撑方向改变下
回复
8628256xu
2010年08月03日 14:51:15
6楼
正在研究中
回复
jnmys
2010年08月03日 23:06:01
7楼
学习中,谢谢!
回复
zhouyantao2011
2011年01月12日 10:05:07
8楼
在软件上面进行一下计算,在支撑系统上进行加强,保证稳定性,木方间距调整为250mm。
回复
天三
2011年01月12日 10:55:34
9楼
把混凝土的初凝时间调整一下,应该算的过去,把所有的参数好好地调一下,你的方案,以我的施工经验据对没问题。
回复
cskingback
2011年01月12日 16:36:09
10楼
次楞间距减少为200
螺杆间距适当减少应该可以满足要求
回复